                  Posty: 86 
    Dołączył: 6 Wrz 2016r. Skąd: Ostrzeżenia:   0% | 
    |
         
         | 
    |
| 
      
       
      pytanie kieruje do głownie do hydraulika. Posiadam ogrzewanie turki miedz dolny dolot do grzejnika zwykły zawór a chce zamontować termostatyczny i tu pytanie czy głowica może być pionowo czy musi być poziomo? czy jak zamontuje ją pionowo co wtedy będzie się działo czy będzie ona pracować prawidłowo?
       
         | 
    |
| 
    
  
    
                 
                  Posty: 732 
    Dołączył: 2 Lip 2008r. Skąd: Stalowa Wola Ostrzeżenia:   0% | 
    |
         
         | 
    |
| 
      
       | 
    |
| 
    
  
    
                 
                  Posty: 122 
    Dołączył: 29 Sty 2017r. Skąd: Ostrzeżenia:   0% | 
    |
         
         | 
    |
| 
      
       
      Nie zaleca się montażu w pionie ponieważ ciepłe powietrze od poziomu będzie zakłamywało "pomiar" temperatury dokonywany przez głowicę. Z doświadczenia wiem, że są problemy z głowicami montowanymi w pionie - a zwłaszcza jeśli masz dodatkowo przyblokowany obieg powietrza w miejscu montażu. Jeśli już to zamontuj głowicę z czujnikiem wyniesionym i po problemie (kilkadziesiąt zł droższa, a będziesz miał pewność, że w pomieszczeniu jest temperatura zgodna z nastawą).
       
         | 
    |
| 
    
  
    
                 
                  Posty: 86 
    Dołączył: 6 Wrz 2016r. Skąd: Ostrzeżenia:   0% | 
    |
         
         | 
    |
| 
      
       
      a co z zaworem kątowym przerobić instalacje?
       
         | 
    |